1 - هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين آئين كارتعين نكات ايمني، نحوه نگهداري، جابجايي، انبارش، نصب و كنترل هاي پس از نصب لوله و اتصالات ازجنس مواد پليمري پلي پروپيلن براي انتقال آب سرد و گرم مصرف شرب  انساني در داخل ساختمان مي باشد .
لوله و اتصالات پلي پروپيلن مورد بحث اين آئين كار بايد مطابق با استاندارد ملي به شماره 6314 باشد.
به منظور داشتن سيستم لوله كشي پلي پروپيلن مناسب جهت مصارف آبرساني شرب انساني داخل ساختمان ها، پس از حصول اطمينان از كيفيت لوله، اتصالات و تطابق با استانداردهاي ملي مرتبط و  سازگاري جوش لوله و اتصال (سازگاري جوش يعني لوله و اتصالات مي بايست حتما" از مواد پلي پروپيلن با نقطه ذوب يكسان تهيه شده باشند يا به عبارتي توسط يك توليد كننده در يك زمان خاص توليد شده باشد)، رعايت مندرجات استاندارد فوق ضروري مي باشد .

2 - نكات ايمني

براي يك سيستم لوله كشي پلي پروپيلن رعايت نكات ايمني زير در هنگام جابجايي، انبارش، كاربرد، نصب و اجراي لوله و اتصالات الزامي مي باشد.

2 - 1  در هنگام حمل و نقل لوله هاي پلي پروپيلن سطح محل بارگيري بايد عاري از وسائل نوك
تيز مانند سنگ، قطعات فلزي و از اين قبيل باشد.

2 - 2  لوله ها را بايد بطور افقي در محلي مسطح و عاري از اشياء تيز نگهداري كرد.

2 - 3  لوله ها نبايد در ارتفاع بيش از يك متر روي هم انباشته شوند و براي جلوگيري از غلتيدن جانبي بايد آنها را محكم بست.

2 - 4  لوله و اتصالات پلي پروپيلن را بايد در سالن  مسقف انبارش كرد و از نگهداري يا نصب اين نوع لوله و اتصالات  در معرض مستقيم  نور خورشيد براي مدت طولاني پرهيز نمود.

2 - 5  اين نوع لوله و اتصالات بايد در دماي زير صفر درجه سليسيوس در برابر يخ زدگي محافظت شوند.

2 - 6  از ضربه زدن و افتادن ابزار سخت ساختماني بر روي لوله ها جلوگيري نمائيد.
( از لوله هاي داراي ترك استفاده نشود )

2 – 7  پيشنهاد مي گردد در هنگام كار با شاخه اصلي از دو انتهاي لوله به ابعاد 2 سانتيمتر بريده شود.
2 - 8  در هنگام نصب يا اجراي اين نوع لوله ها، به صورتي عمل شود كه هيچگونه فشاري به انتهاي لوله وارد نگرد .

2 - 9  در حين عمل اتصال و جوش، لوله را به صورت افقي نگهداريد، لوله يا اتصال را نچرخانيد.

2 - 10  هرگز عمل جوش را با لوله و اتصالات خاكي و آلوده به مواد چرب انجام ندهيد و از لوله و اتصالات تميز استفاده نمائيد.

2 - 11  نبايد از  اتصالات  فلزي با دنده هاي مخروطي استفاده نمود و تنها از اتصال فلزي با دنده هاي غير مخروطي استفاده شود ، همچنين آنها را تحت فشار قرار ندهيد.

2 - 12  هرگز از ابزار فلزي براي محكم نمودن اتصالات استفاده ننموده و تنها از ابزار پلاستيكي استفاده گردد.

2 - 13  در هنگام اتصال بايد از مصرف كنف جلوگيري نمود.

2 - 14  براي انجام هر نوع خمش، لوله را تحت حرارت مستقيم ( شعله ) قرار ندهيد چون اين روش  قابل كنترل نبوده وضمنا" حداكثردماي خمش 140 درجه سليسيوس مي باشد.(حرارت سشوار )  

2 - 15  به علت كارآيي بهتر سيستم لوله كشي و عدم نشتي آب در درازمدت، سازگاري جوش يا همخواني نوع مواد اوليه لوله و اتصالات بايد رعايت گردد.

2 - 16  قبل از شروع نصب هيچگونه آزمون غير استاندارد كه موجب صدمه ديدن لوله گردد ( از قبيل ضربه شلاقي لوله و پرتاب كردن لوله ) نبايد انجام شود.

3 - انبارش ، حمل و نقل ، جابجايي

3 - 1 - اصول

به منظور جلوگيري از ورود گرد و غبار به داخل لوله، انتهاي لوله هاي پلي پروپيلن بايستي به صورت مناسب پوشيده و حفاظت شود. بدين منظور مي بايست از درپوش هايي از جنس مناسب استفاده گردد بطوريكه انتهاي لوله ها عاري از هرگونه آسيب يا فشردگي شود. (رعايت اين قسمت به توليد كننده مربوط مي باشد)
در زمان انبارش، حمل و نقل و جابجايي جهت لوله و اتصالات پلي پروپيلن بايد از بسته بندي اوليه مناسب استفاده شود، كه كيسه هاي پلاستيكي با رنگ مات توصيه مي شود و براي اتصالات پس از بسته بندي در كيسه مي بايست مجموعه اي از آن ها در داخل جعبه مقوايي يا هر جنس مناسب ديگر قرار داده شوند.

3 - 2 - انبارش
انبارش انتخابي نبايد هيچگونه تغييري در ابعاد لوله ايجاد كند و نيز به گونه اي باشد كه آسيبي در سطح لوله ايجاد نگردد.
لوله هاي پلي پروپيلن بايد در محل سرپوشيده و دور از تابش نور مستقيم خورشيد انبارش شوند، چرا كه در معرض نور مستقيم خورشيد قرار گرفتن مي تواند باعث تخريب لوله شود. همچنين تمام اتصالات و ملحقات آن بايد در درون جعبه مقوايي و يا به گونه اي مناسبتر كه توسط مصرف كننده پيشنهاد مي شود انبارش شوند.

3- 3 - حمل و نقل
حمل و نقل لوله و اتصالات پلي پروپيلن بايد به گونه اي انجام شود كه هيچ آسيبي به لوله وارد نگردد.
زمانيكه حمل و نقل مكانيكي منظور باشد تكنيك هاي به كار گرفته جهت حمل و نقل بايد به گونه اي باشد كه هيچگونه آسيبي به لوله وارد نگردد.
بدين منظور لوله ها نبايد در تماس با وسائل نوك تيز مانند سنگ، قطعات فلزي و از اين قبيل قرار گيرند. همچنين سطح محل بارگيري بايد عاري از اينگونه موارد باشد.
براي انتقال و جابجايي لوله ها بايد از وسائل حمل و نقل با بستر مسطح استفاده كرد كه سطح آن ها عاري از نقاط تيز، برجسته يا ديگر ضايعات باشد.
      بستر حمل لوله حتي الامكان به صورت يكنواخت و مسطح باشد بطوريكه هيچ قسمت از طول لوله آويزان نباشد و براي جلوگيري از حركت زياد در طول حمل و نقل حداقل 4/3 اندازه طول لوله بايد بر سطح محل بارگيري محكم بسته شوند.

3 - 4 - جابجايي
لوله هاي پلي پروپيلن نبايد در هنگام جابجايي بر روي سطح سخت پرتاب و يا در امتداد سطح زبر كشيده شوند.
جهت جابجايي اين نوع لوله ها نبايد از قطعات فلزي زنجير دار استفاده كرد و يا اينكه اينگونه وسائل در تماس با لوله قرار گيرند.

4 - نحوه نصب سيستم لوله كشي لوله و اتصالات  پلي پروپيلن


4 - 1 - كليات

تكيه گاه هاي لوله ( بست لوله ) بايد به صورتي طراحي شوند كه بتوانند اتصال مناسب و دائمي ارائه دهند. در جاهائيكه از اتصالاتي نظير شيرها و كنترل كننده هاي دستي استفاده مي شود بست هاي لوله بايد به گونه اي تعبيه گردند كه كمترين صدمه را به سيستم استقرار لوله وارد كنند. در جاهائيكه لوله بوسيله تيرآهن يا كانال هاي عبور مهار شده است استفاده از بست هاي مياني الزامي نمي باشد.
لوله هاي پلي پروپيلن داراي تغييرات طول در اثر تغيير دما مي باشند، لذا بايد به گونه اي نصب گردند كه هيچگونه آسيبي به سيستم لوله كشي وارد نشود. (نمودار تغييرات طول در ارتباط با تغييرات دما در نمودار شماره 1 آمده است)
در نصب لوله و اتصالات پروپيلن با توجه به تغيير طول اين نوع لوله ها در اثر تغييرات دما اين نكته بايد مورد توجه باشد كه در مواردي از نصب ، لوله مجاز به تغيير طول مي باشد (طبق جدول 1)  و در مواردي بنا به نوع نصب و محل نصب مجاز به تغيير طول نمي باشد كه اين مبنايي براي نصب است .



جدول 1 - تغييرات طول در لوله هاي پلي پروپيلن در ارتباط با تغييرات دما
اختلاف دما بر حسب درجه كلوين



انبساط خطي لوله بر حسب ميليمتر
ميزان تغييرات طولي لوله هاي گرمانرم بر اثر تغيير دما ( كه در اين استاندارد لوله هاي پلي پروپيلن است ) از فرمول زير بدست مي آيد :  
ΔL = ΔT . L .  a

Δ L   : ميزان تغييرات طول بر حسب ميليمتر
Δ T  : اختلاف دما بر حسب درجه سلسيوس (1)
L     : طول لوله بر حسب متر
a     : ضريب انبساط حرارتي بر حسب ميليمتر در هر متر به ازاي يك درجه سلسيوس
( براي  PP - R   معادل 15/0 است )

يادآوري 1 : محاسبه  ΔT بر اساس مقايسه دماي زمان نصب ( بالاتر از 5 درجه  سلسيوس ) بسته به نوع مصرف : لوله آب سرد يا آب گرم به ترتيب با حداقل دماي كاربري يا ماكزيمم دماي كاربري مي باشد .

صفحه: 1 2 3 4 5 6 7 8 >


پرينت | ارسال | تعداد كليك 14024 |
(صفحه 1 از 8)

اخبار
دفتر فروش دنیز پایپ

اقلام جدید تولیدی دنیز به شرح زیر به بازار عرضه شد

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اربیل

یازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

اخذ گواهی تحقیق و توسعه از سازمان صنعت، معدن و تجارت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تاریخ: 94/05/18 الی 94/05/21

شرکت در نمایشگاه صنعتی - بازرگانی ترکمنستان( عشق آباد)

شرکت در نمایشگاه تاسیسات و آب و فاضلاب تهران

شرکت در نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

شرکت در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان



لينكهاي مرتبط


اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران 

خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 

سازمان ملي استاندارد ايران 

اتحاديه ي صادركنندگان خراسان رضوي 

بهداشت محيط ايران 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

سازمان حفاظت محيط زيست ايران 

اخبار سلامت 

پارك علم و فناوري خراسان 





پذيرش نمايندگي


آمار بازديدكنندگان
كاربران ميهمان: 28
كاربران برخط: 0
بازديدكنندگان امروز: 1306
بازديدكنندگان ديروز: 1555
مجموع بازديدها: 902188

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شركت سوسوز مي باشد.